скорость у вас конечно совсем медленная.
думаю, что проблема не в модулях, а в панелях. они у вас в режиме слейв работают. плк должен их всех опросить, а только потом подаст команду на модули.
еще посылать команды на модули вы можете по изменению состояния. кстати, как вы управляете модулями масками или каждым выходом отдельно? лучше масками.
с панелями вариантов не много: 1. разносить по интерфейсам и делать по возможности мастерами. если сп стоит рядом с плк, то ее Rs485й можно задействовать для связи с одной из ип320. и копировать значения регистров.
если говорить о димерах, то я бы на вашем месте поискал димер с интерфейсом Rs485. я однажды сталкивался с такой задачкой, они поддерживают протокол Dmx или еще что-то в этом роде. для управления димерами идеальный протокол, его можно реализовать на плк.
могу даже сбросить реализацию, если найду
Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 01.03.2010 в 10:56.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума