Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
Доброго времени.
Добрый день.

Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
Но никак не дам ума Ethernet --> Modbus TCP Master --> Modbus Slave
Оно вообще работает?
Должно.

Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
Может есть хитрость?
Cкорее всего, хитрость в Unit ID - у OPC Инсата (думаю, вы используете его) и ПЛК110 по умолчанию Unit ID = 1, а в CODESYS V3.5 - 255.

2021-06-25_6-23-09.png