Обмен по RS485? Кабель какой используете? Коннекторы - "фирменные" шнайдеровские RJ45 c тройниками? На какой скорости обмен? Терминаторы на концах линии стоят?
Есть мнение, что вы ловите помеху. Попробуйте перейти по возможности на Ethernet.
Обмен по RS485? Кабель какой используете? Коннекторы - "фирменные" шнайдеровские RJ45 c тройниками? На какой скорости обмен? Терминаторы на концах линии стоят?
Есть мнение, что вы ловите помеху. Попробуйте перейти по возможности на Ethernet.
Работа не волк, а work.
И что ТС даст переход на Ethernet (если он использует RS485)?Попробуйте перейти по возможности на Ethernet.
Если исходить из того, что у него проблемы на физическом уровне, тогда пускай смотрит правильность выбора, монтажа и подключения кабельных линий (шины), наличие терминаторов, проверит правильность выбора скорости передачи данных (попробует понизить).
Что у ТС творится в коде программы и в настройках ПЧ, остается только гадать... Из имеющейся информации смущает "Цикл программы 1 млсек."