Тема: ModBus RTU в RUN перестает опрашивать всех клиентов

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Обмен по RS485? Кабель какой используете? Коннекторы - "фирменные" шнайдеровские RJ45 c тройниками? На какой скорости обмен? Терминаторы на концах линии стоят?
    Есть мнение, что вы ловите помеху. Попробуйте перейти по возможности на Ethernet.
    Работа не волк, а work.

  2. #2

    По умолчанию

    Попробуйте перейти по возможности на Ethernet.
    И что ТС даст переход на Ethernet (если он использует RS485)?
    Если исходить из того, что у него проблемы на физическом уровне, тогда пускай смотрит правильность выбора, монтажа и подключения кабельных линий (шины), наличие терминаторов, проверит правильность выбора скорости передачи данных (попробует понизить).
    Что у ТС творится в коде программы и в настройках ПЧ, остается только гадать... Из имеющейся информации смущает "Цикл программы 1 млсек."
    Последний раз редактировалось Spawn; 13.06.2021 в 03:18.