Программное обеспечение контроллеров КТР-121 обновлено до версии 2.09
Общие изменения в алгоритмах:
• Диапазон значений полного модулируемого времени хода сервопривода горелки расширен c 10…180 до 5…600 с.
• Диапазон значений полного модулируемого времени хода сервопривода КЗР расширен с 10…180 до 10…500 с.
• Диапазон значений параметров времени розжига и времени протока расширен с 0…180 до 0…600 с.
• При отключении узла в настройках типа схемы все его аварии квитируются автоматически.
• Не квитированные аварии после сброса архивного журнала перезаписываются.
• Замыкание выхода общей аварии при достижении температуры сигнализации теперь опционально, по умолчанию контроль включен.
• Добавлены пароли на сброс архивного журнала аварий и сброс на заводские настройки.
• Добавлен контроль обрыва связи с каскадным регулятором. (алгоритм 01.10)
• Модернизировали карту регистров. (действующая карта не совместима с проектами по диспетчеризации для прошивок ниже 2.09)
Алгоритмы 02.20, 02.40, 02.41
• Добавлен контроль обрыва связи с тепловым регулятором.
• В настройки регулирования модулируемой горелки добавлены параметры задержки подключения и отключения следующего котла.
• После подключения котла с модулируемой горелкой рост мощности каскада «заморожен» до момента подтверждения розжига.
• Кнопка Старт/Стоп на каскадном регуляторе запускает или останавливает всю связку приборов.
• Для сетевых насосов добавлен режим («Работать всегда»). Насосы остановятся при авариях: нет доступных для работы насосов, авария давления теплоносителя, нет протока на всех котлах, сработала аварийная кнопка.
Алгоритмы 03.10, 03.20.
• Добавлено настраиваемое время активации режима "Приоритет ГВС" от 1 до 60 минут. (алгоритм 03.20)
• Статус «Био» (Биозащита) добавлен на главный экран. (алгоритм 03.10)
• Добавлена кнопка Старт/Стоп. (в настройках прибора можно настроить как отдельное включение контуров, так и совместное)