pixiemosty тогда непонятно, почему нет контрольной суммы, это наблюдается во всех ответах ?
pixiemosty тогда непонятно, почему нет контрольной суммы, это наблюдается во всех ответах ?
При этом в запросах у вас КС присутствует, иначе счетчик бы не отвечал.
Попробуйте удалить КС в запросах счетчику для проверки, ответит он или нет ?
Получается в запросе есть КС, тогда счетчик проверяет запрос и честно отвечает, но почему тогда не отображается КС в ответе? Тут что-то с приемом пакета не так.
При получении ответа ведь тоже надо убедиться что он пришел полным и корректным по КС
Обновили версию библиотеки до 3.5.14.5.
В новой версии добавлена поддержка электросчетчиков Энергомера с протоколом IEC 61107, а также исправлена обработка запроса чтения массивов энергии для счетчиков Меркурий 23x.
Благодарим Анатолия Бритова - сотрудника Харьковского электротехнического завода «Энергомера» за помощь в отладке.
Ссылки на обновленную версию библиотеки, пример и документацию - в шапке.
image_2021_07_07T17_03_03_778Z.png
Теперь берем в работу протоколы для счетчиков ВКТ-5 и ВКТ-7, производимых компанией Теплоком.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 12.07.2021 в 09:05.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Евгений Кислов по счетчику Меркурий 23х найден косяк. Если вы говорите о профилях мощности, то если не работает батарейка (ошибка E01 кажется) то последнее значение после включения питания ведет в далекое прошлое...
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Евгений Кислов При запросе профиля мощностей в архиве нет даты, есть дата в запросе последней ячейки записи, и зная, что получасовки лежат друг за другом происходит расчет ячейки памяти на требуемую дату и время. Если возникает ошибка "Села батарейка" то после выключения питания и подачи питания вновь, последняя ячейка памяти может иметь дату из прошлого.
Не знаю, как еще объяснить.