Сообщение от
Andrei Z
Изначально и были датчики на трёх скважинах и один общий на коллекторе в колодце, я просто упустил этот момент задачу описывал.
Обратная связь с коллектора на ПЧВ хорошая идея, давайте я опишу как я думаю а Вы посоветуйте что поправить.
Начальный вариант был таков: ПЧВ с двумя наборами (из руководства) 1 набор управление на поддержание давления со спящим режимом.. 2 набор управление по RS-485, переключение наборов это выход контакта с ПР 200.
Пуск насоса происходит тоже замыканием (удерживая) контакта "пуск" который заводиться с трехполюсного переключателя ("АВТ" "0" "РУЧ") сигнал "АВТ" приходит с ПР замыканием выходного контакта. Смысл какой.. Что если выйдет из строя ПР, или просто его отключить.. то переведя ручку в позицию "РУЧ" мы запустим насос.. и если датчик на скважине подключён к ПЧВ и у него ПИД по этому датчику.. то он будет работать на поддержание давления, единственное уставку надо подбирать чтобы не было перелива.
В ПР при переключателе "АВТ" возможно подать сигнал пуск замкнув выход.. и будет также работать как в ручном на поддержание давления скважины.. но можно и замкнув контакт соответствующий выхода ПР, переключить наборы на ПЧВ на №2 и уже по RS 485 управлять мощностью
Но я ещё перебираю варианты. (шкаф с частотником на вторую скважину я собрал) и на первую собрал временно главный ПР с подключением датчика с коллектора