Здравствуйте! Пытаемся внедрить МКОН, в процессе тестирований столкнулись с проблемой: периодически возникает ошибка WRONG_PARAMETER, приходится производить переподключение. Частота появления ошибки зависит от установленного таймаута ожидания ответа: при 500мс гораздо чаще чем при 2000 мс. При 2000мс ошибка появляется стабильно через 15..20 минут работы. Соответственно возникает огромный таймаут в обмене - нам это не подходит. После переподключения опять 15 минут более-менее стабильной работы.
Конфигурация стенда:
ПЛК210 - MODBUS-TCP Master.
К МКОНу подключено одно RS485 SLAVE-устройство на скорости 115200. Читается один регистр.
Для опроса используется библиотека OwenCommunication(OCL)
Мы проводили тесты применяя 2 разных экземпляра МКОНа, подключали разные SLAVe устройства к порту RS485. Виноват именно МКОН.
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана нестабильность работы МКОНА?


Ответить с цитированием