Сообщение от
e.filatov
Добрый день.
Какая версия ПО у Вас в модуле?
У меня после зависания обмена одни ARP запросы от модуля в сети летают.
Три дня назад (12.05.2021) обновил версию МУ210-402 до актуальной по совету техподдержки. Т.е. сейчас версия 1.0. Причём обновлять пришлось по USB, Ethernet-обновление всё время заканчивалось ошибкой (модуль начинал мигать красным уже через 15-20 секунд после начала прогрузки прошивки). До обновления прошивки конфигуратор OWEN не мог даже считать "Информацию об устройстве" - выдавал ошибку. В моих условиях модуль зависает каждую неделю-две, пока наблюдаю за ним после перепрошивки. На новой прошивке "Информация об устройстве" конфигуратором считывается, но осталось два вопроса по ответам модуля на некоторые Modbus команды. Вы не могли бы прокомментировать?
Код:
Версия встроенного ПО прибора:
00 01 00 00 00 06 01 03 F0 10 00 01
00 01 00 00 00 05 01 03 02 2E 31 // .1
Название платформы:
00 01 00 00 00 06 01 03 F0 20 00 01
00 01 00 00 00 05 01 03 02 46 47 // FG
Версия платформы:
00 01 00 00 00 06 01 03 F0 30 00 01
00 01 00 00 00 05 01 03 02 2E 34 // .4
Версия аппаратного обеспечения:
00 01 00 00 00 06 01 03 F0 40 00 01
00 01 00 00 00 05 01 03 02 57 48 // WH
Время и дата:
00 01 00 00 00 06 01 03 F0 80 00 01
00 01 00 00 00 03 01 83 02 // Error! А по факту RTC работают, конфигуратор OWEN прекрасно отображает время. Отлавливать запросы конфигуратора WireShark'ом времени пока нет.
Часовой пояс:
00 01 00 00 00 06 01 03 F0 82 00 01
00 01 00 00 00 05 01 03 02 00 00
Заводской номер прибора:
00 01 00 00 00 06 01 03 F0 84 00 01
00 01 00 00 00 05 01 03 02 37 38 // Тут показывают "37 38", а конфигуратор OWEN показывает "87076200232044494". Почему так?