Страница 8 из 16 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 155

Тема: Vipa и ип320

  1. #71

    По умолчанию

    что значит неверный ответ?

  2. #72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Попробуйте сначала все-таки проверить обмен с помощью ModBus Tester.
    Если бы я еще знал как кушать этот ModBus Tester.

  3. #73

    По умолчанию

    Modbus Tester пишет "CRC error in received frame"

  4. #74

    По умолчанию

    Помогите по Modbus Tester. На страничке Modbus Poll пишет "CRC error in received frame", на Comm Monitor выходит две строчки:
    - черная [FF][F9][FF][FF][FF][F8][F7][EF]
    - синяя [01][03][00][00][00][0A][C5][CD]
    Что это значит?

  5. #75

    По умолчанию

    [01][03][00][00][00][0a][c5][cd] это посылка (запрос)
    [01] адрес подчиненного
    [03] функция (чтение двоичного содержания регистров в подчиненном)
    [00] начальный адрес ст.
    [00] начальный адрес мл.
    [00] количество регистров ст.
    [0а] количество регистров мл. (читается 10 ригистров подчиненного, начиная с адреса 0)
    [c5] и [cd] это Crc16
    [ff][f9][ff][ff][ff][f8][f7][ef] это скорее всег неверный ответ подчиненног, проблемму надо искать в Step7 программе Cpu Vipa.

  6. #76

    По умолчанию

    что значит crc16?

  7. #77

    По умолчанию

    Crc16 контрольная сумма, в Cpu Vipa считается на уровне внутренней прошивки, в Step7 программе не обрабатывается.

  8. #78

    По умолчанию

    Я подключил Modbus Tester к панели ИП320, включил Polling на Comm Monitor начало выдавать три строки:
    синяя - [01][03][13][88][00][0A][41][63]
    две темные строки с одинаковыми значениями:
    [0A][03][00][00][00][01][85][71].
    Отключил Polling - синяя исчезла, начала появляться только черная (не темная) [0A][03][00][00][00][01][85][71]
    Как это расшифровать, и что где нужно поменять?

  9. #79

    По умолчанию

    [01][03][00][00][00][0a] это полезная информация, от неё считается CRC16 [c5][cd] - необходима для проверки достоверности запроса/ответа

  10. #80

    По умолчанию

    [0A][03][00][00][00][01][85][71] и [01][03][13][88][00][0A][41][63] это запросы.
    [0A][03][00][00][00][01][85][71] отправляет скорее всего панель, [01][03][13][88][00][0A][41][63] отправляет тестер.
    Modbus адрес панели 10?

Страница 8 из 16 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •