Показано с 1 по 10 из 5305

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Не пойму почему счётчик показаний.. на входе I3, при показаниях 0,07 и внутреннем подсчёте импульсов 14, застревает на одном месте. Кратковременно мелькает 15 и выход 0,075 но на входе всё равно потом 0,07
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Andrei Z; 06.05.2021 в 17:39.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Не пойму почему счётчик показаний.. на входе I3, при показаниях 0,07 и внутреннем подсчёте импульсов 14, застревает на одном месте. Кратковременно мелькает 15 и выход 0,075 но на входе всё равно потом 0,07
    вот так проскочит owen.png
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    вот так проскочит owen.png
    самого главного нету.. при подсчёте нужно вначале ввести первичные показания.. и в будущем корректировать если проскочат ложные импульсы.. или например на время ПР выключится на пару дней.. а показания убегут вперед и будет рассоглосование

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    самого главного нету.. при подсчёте нужно вначале ввести первичные показания.. и в будущем корректировать если проскочат ложные импульсы.. или например на время ПР выключится на пару дней.. а показания убегут вперед и будет рассоглосование
    Для Вас сложно вместо обратной связи входную переменную вставить? Я принцип показываю, а не делаю за кого то работу
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Для Вас сложно вместо обратной связи входную переменную вставить? Я принцип показываю, а не делаю за кого то работу
    Простите, я не волшебник а только учусь) присмотрюсь

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    вот так проскочит owen.png
    То что нужно, и вес импульса можно вместо постоянной переменной подставлять, с сотыми после запятой. Спасибо
    Иногда правда тысячные откуда то появляются в выходной переменной, порой, но в целом нормально.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Andrei Z; 06.05.2021 в 22:52.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Не пойму почему счётчик показаний.. на входе I3, при показаниях 0,07 и внутреннем подсчёте импульсов 14, застревает на одном месте. Кратковременно мелькает 15 и выход 0,075 но на входе всё равно потом 0,07
    Вот вместо множителя 5/1000 поставил предделитель на 200, вес импульса сигнала поступающего на I3 при этом сохранится, короче посмотрите, может так лучше будет! Короче, мне совсем не понятны ваши решения, как будто Вы из другой галактики прилетели(это так, к слову)!

    Скважина_2.owl

    Видимо натворите делов, народ ахнет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.05.2021 в 18:55.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вот вместо множителя 5/1000 поставил предделитель на 200, вес импульса сигнала поступающего на I3 при этом сохранится, короче посмотрите, может так лучше будет! Короче, мне совсем не понятны ваши решения, как будто Вы из другой галактики прилетели(это так, к слову)!

    Видимо натворите делов, народ ахнет!
    Я по так же сделал два первых счётчика.. на третьем решил, не просто кВт а точностью до десятых.. там где у Вас стоит пред делитель 200, поставил 20.. а входящую переменную с плавающей точкой стал умножать на 10, а выходящую делить на 10. Но почему отказался от такого варианта, потому что нужна переменная которая меняла бы вес импульса, а здесь получается только программой задаётся пред делитель.
    С Вашей помощью и других))) народу не дадите ахнуть))))

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Я по так же сделал два первых счётчика.. на третьем решил, не просто кВт а точностью до десятых.. там где у Вас стоит пред делитель 200, поставил 20.. а входящую переменную с плавающей точкой стал умножать на 10, а выходящую делить на 10. Но почему отказался от такого варианта, потому что нужна переменная которая меняла бы вес импульса, а здесь получается только программой задаётся пред делитель.
    С Вашей помощью и других))) народу не дадите ахнуть))))
    На двух верхних счётчиках у вас вес импульса составляет 50 Вт/ч, в 20 импульсах(значение предделителя) получается 1 кВт/ч.
    Вы хотите с точность до десятых долей кВт/ч(100Вт/ч) - сделайте предделитель равным двум, всё! В облаке запятую сместите на знак влево(насколько мне известно, так можно сделать), только не забудьте это при корректировке из облака!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •