Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
Согласен с Ровки, в моём случае, минимальный расход когда ПЧВ уходит в спящий режим, 18 м3/ч это 10 импульсов за 10 секунд (период времени которое я предварительно выставил для подсчёта импульсов) получается если на доли секунды десятый импульс не успеет в 10 сек, то 9 импульсов даст расход уже 16.2 м3/ч, а это на 10% меньше фактического. Получается нужно выставить период подсчёта 30 секунд и то погрешность станет 3 %
Расход 18м3/час это 5 л/сек, при настройке веса импульса 5 л/импульс, будет 1 импульс в секунду
Расход 55м3/час это 15,28 л/сек, при настройке веса импульса 5 л/импульс, будет 3,056 импульса в секунду

Вы же считаете объем, а значит нужно просто считать импульсы и плевать, за какое время они прошли. А потом уже делить на время, за которое велся подсчет.