Цитата Сообщение от Linker1989 Посмотреть сообщение
Модули управляются ПЛК, узс пропускает через себя сигнал от модуля вывода, и обеспечивает ручной режим работы в случае проблем с плк или модулем.
Когда с УЗС задаём задание 5В, то и с привода идёт обратная связь 5 В. Хотя если привод управляется сигналом 0-10, то обратная связь должна быть серединой шкалы (2-10В), и равняться 6В. Но этого не происходит, значит надо изучить подробнее привод.

Какой-то у Вас странный привод.

Т.е. если вы на привод подадите 0 или 1В то по обратной связи вернется 2В в любом случае?
А если подаете 5В то и по обратке приходит 5В?

Ну в таком случае на модуле вы настройками это не поправите.
Пусть аналоговый модуль на ПЛК просто передает что измерил, т.е. нижняя граница 0, а верхняя 10.
А уже в самом ПЛК придется реализовать логическую обработку сигнала.