Тема: ПР200 - аналоговый вход 0...4000кОм

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Ключевое слово где там 500 Ом. Согласитесь , были не правы погорячились ,с кем не бывает.
    Ключевое слово (предложение) - НЕЛЬЗЯ использовать ПР200 для измерения температуры с термометров сопротивления из-за схемотехнических ограничений измерительного тракта в конструкции ПР200! Тчк!