Ну вот и ладно, это невыполнимая рекомендация согласитесь. .
Не согласен! Рекомендация дана с целью уменьшения ошибки результата измерений от биения МЗР в ЦАПе аналогового выхода (10 разрядов).
Также надобно следить и за превышением мощности рассеяния на измеряемых сопротивлениях!
Последний раз редактировалось По самые по...; 22.04.2021 в 10:59.