Юрий вход ПР с какой точностью измеряет R ?-+1 Ом так? А теперьТо есть даже если предположить что измерим с точностью до 1 погрешность будет даже теоретически -+2.5, а правда как известно гораздо хуже, о каких десятых долях Вы ведете речь? . Это один момент , второй момент это абсолютно безграмотный метод измерения, особенно с удаленных датчиков по куче других причин.посмотите нсх pt100 изменение температуры на 10 град влечет изменение сопротивления всего в районе 4 ом
На ПР200 фактичкски измеряет тоже наверное до 300кОм , но из РЭ этого не узнать (может быть у меня устаревшее) . Юрий надеюсь нам скажет значение МЗР .для этого режима, тогда точно посчитаем . Арифметика вещь упрямая, НСХ pt100 и вход с разрешением 1 ом никак не дает точность в 1 градус.
Последний раз редактировалось Sergej_; 20.04.2021 в 04:12.
С заявленной погрешностью диапазон 0-4К, меряет и больше, этим пользуются при подключении различных NTC/PTC, но погрешность растет с увеличением измеряемого сопротивления, 500K может померять как 480K, для NTC это работает, так как там 10-20К не сильно изменяет значение температуры. Откуда инфа про минимальную дискрету в 1 Ом
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ