Тема: ПР200 - аналоговый вход 0...4000кОм

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем Петров Посмотреть сообщение
    А вы когда такие настройки ставите, у вас десятки тоже скачут? при неизменной температуре?
    Я не уверен что в обычных условиях можно гарантировать неизменность температуры в в одну десятую градуса, я этого и не жду. Я думаю нужно исходить из задачи или усреднять значения, или увеличивать фильтр или отбросить значения после запятой.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Я не уверен что в обычных условиях можно гарантировать неизменность температуры в в одну десятую градуса, я этого и не жду. Я думаю нужно исходить из задачи или усреднять значения, или увеличивать фильтр или отбросить значения после запятой.
    Юрий вход ПР с какой точностью измеряет R ?-+1 Ом так? А теперь
    посмотите нсх pt100 изменение температуры на 10 град влечет изменение сопротивления всего в районе 4 ом
    То есть даже если предположить что измерим с точностью до 1 погрешность будет даже теоретически -+2.5, а правда как известно гораздо хуже, о каких десятых долях Вы ведете речь? . Это один момент , второй момент это абсолютно безграмотный метод измерения, особенно с удаленных датчиков по куче других причин.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Юрий вход ПР с какой точностью измеряет R ?-+1 Ом так? А теперь То есть даже если предположить что измерим с точностью до 1 погрешность будет даже теоретически -+2.5, а правда как известно гораздо хуже, о каких десятых долях Вы ведете речь? . Это один момент , второй момент это абсолютно безграмотный метод измерения, особенно с удаленных датчиков по куче других причин.
    ПР200 вполне прилично измеряет PT100, только надо правильно скомпенсировать сопротивление линии (точность до градуса вполне достижима). другие ПР (102 и выше) уже никак не "вывозят" pt100 в виду расширения диапазона измерения сопротивления вверх до 300 кОм.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    ПР200 вполне прилично измеряет PT100, только надо правильно скомпенсировать сопротивление линии (точность до градуса вполне достижима). другие ПР (102 и выше) уже никак не "вывозят" pt100 в виду расширения диапазона измерения сопротивления вверх до 300 кОм.
    На ПР200 фактичкски измеряет тоже наверное до 300кОм , но из РЭ этого не узнать (может быть у меня устаревшее) . Юрий надеюсь нам скажет значение МЗР .для этого режима, тогда точно посчитаем . Арифметика вещь упрямая, НСХ pt100 и вход с разрешением 1 ом никак не дает точность в 1 градус.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 20.04.2021 в 04:12.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    На ПР200 фактичкски измеряет тоже наверное до 300кОм , но из РЭ этого не узнать (может быть у меня устаревшее) . Юрий надеюсь нам скажет значение МЗР .для этого режима, тогда точно посчитаем . Арифметика вещь упрямая, НСХ pt100 и вход с разрешением 1 ом никак не дает точность в 1 градус.
    С заявленной погрешностью диапазон 0-4К, меряет и больше, этим пользуются при подключении различных NTC/PTC, но погрешность растет с увеличением измеряемого сопротивления, 500K может померять как 480K, для NTC это работает, так как там 10-20К не сильно изменяет значение температуры. Откуда инфа про минимальную дискрету в 1 Ом
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. Подключение термодатчиков LM335 на аналоговый вход 0-10В в ПР200
    от Falanor в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 21:38
  2. Аналоговый вход ПЛК-160 0-10 В
    от gkpluh в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 15:07
  3. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  4. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 17:58

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •