Показано с 1 по 10 из 88

Тема: ПР200 - аналоговый вход 0...4000кОм

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Возможно это просто вполне допустимая ошибка АЦП , а может быть помеха. В РЭ про режим R как-то мутно изложено, фактически в этом режиме вход измеряет сопротивление и гораздо выше ,понятно что с большими погрешностями , если по режиму 4-20 или 0-10 прописано значение младшего значащего разряда и можно точно все просчитать, то в режиме измерения R можно предполагать что наименьшая погрешность будет при измерении в районе 4кОм , а вот при измерении50 Ом погрешность будет сказываться.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 18.04.2021 в 06:50.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Возможно это просто вполне допустимая ошибка АЦП , а может быть помеха. В РЭ про режим R как-то мутно изложено, фактически в этом режиме вход измеряет сопротивление и гораздо выше ,понятно что с большими погрешностями , если по режиму 4-20 или 0-10 прописано значение младшего значащего разряда и можно точно все просчитать, то в режиме измерения R можно предполагать что наименьшая погрешность будет при измерении в районе 4кОм , а вот при измерении50 Ом погрешность будет сказываться.
    Погрешность то понятно, к ней вопросов нет. Есть вопрос почему скачки, по возможности вставлю видео. Погрешность бы изменяла показания но ни как постоянно не скакала с 3000 до 3003 и так постоянно. Соответственно десятки градусов даже не видно, они постоянно изменяются так что глаз даже заметить не успевает что там за значение

Похожие темы

  1. Подключение термодатчиков LM335 на аналоговый вход 0-10В в ПР200
    от Falanor в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 21:38
  2. Аналоговый вход ПЛК-160 0-10 В
    от gkpluh в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 15:07
  3. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  4. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 16:58

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •