Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 50 из 88

Тема: ПР200 - аналоговый вход 0...4000кОм

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Еще раз попробую сделать акцент на том, что ПР200 - не предназначен для создания измерительных систем! Это программируемое реле, основной функцией которого является управление элементами по логическим(дискретным, релейным) принципам. Поэтому производитель и не приводит те параметры, которые вы озвучиваете. В качестве индикатора сопротивления ПР200 годится, и только!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Вы бы прочли тему выше , я то как раз и против применения этого режима для этих целей , а.
    Так не применяйте. В чем проблема то?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Вы бы прочли тему выше , я то как раз и против применения этого режима для этих целей , а Юрий Ревака пытается убедить в обратном. Я лишь пытаюсь выяснить реальные возможности этого режима. То что РЭ местами кривое -это чей недочет?То что ПР не является средством измерения известно наверное всем.
    По поводу РЭ, бывают опечатки, исправляем. По поводу "пытается убедить" никого не собираюсь ни в чем убеждать, привел лишь информацию от разработчиков, поделился своим опытом, как решаю проблемы которые возникли у ТС.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем Петров Посмотреть сообщение
    Все привет! Подскажите в чем может быть проблема, аналоговый вход 0...4000кОм постоянно скачет от измеренного на 3 Ома, пробовал на втором канале та же история. ...
    Попробуйте изменить способ измерения. Используйте аналоговый выход по току ПР200 для задания программируемого выходного тока. Этот ток используйте для измерения аналоговым входом 0...10В падения напряжения на вашем измеряемом резисторе. Старайтесь задавать такие токовые посылки, чтобы попасть в верхнюю часть шкалы аналогового входа по напряжению. Число посылок кратно 2. Усредняете..

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Попробуйте изменить способ измерения. Используйте аналоговый выход по току ПР200 для задания программируемого выходного тока. Этот ток используйте для измерения аналоговым входом 0...10В падения напряжения на вашем измеряемом резисторе. Старайтесь задавать такие токовые посылки, чтобы попасть в верхнюю часть шкалы аналогового входа по напряжению. Число посылок кратно 2. Усредняете.. . ..
    Совет интересный. Особенно про посылки. Какие посылки более 20 ма можно подать, и особенно как это увязать с
    чтобы попасть в верхнюю часть шкалы аналогового входа по напряжению
    учитывая НСХ pt 100. Это вершина инженерной мысли, шедевр!
    Напомню при 0 град 100 ом при 100 в районе 140. Закон Ома знаете наверное или ссылку дать .Да еще и задействовать АО, которого может и не быть.
    Тогда уж лучше включить вход в режим 4-20 и подключив последовательно датчик к источнику опорного напряжения значением 2В с низким внутр R для диап. 0 и выше град,.А потом еще и макрос накропать под это дело.
    Все это из разряда через ......у (пень-колоду). Делать надо правильно - НПТ или датчик с выходом 4-20 это другое дело.

  6. #6

    По умолчанию

    Чтоб не спорить нужно читать РЭ,Есть РЭ на любой прибор , в тч. на датчик и РЭ должен быть подробным с необходимой инф., но это не про овен .Вот скрины вырезки РЭ в части ограничения макс.тока один овен , другой не овен. Если внимательно прочесть овеновский то озадачитесь даже смыслом, это все больше в РЭ нет ничего на эту тему. В нормальном есть исчерпывающяя инф.
    Изображения Изображения

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Есть термопара ------- есть терморезистор ( платиновый с не линейной характеристикой ) это разные вещи .
    О чем спор не могу понять . Использую до 180 град медные ТСМ , если больше платиновые Pt до 500 град .
    И не когда не задумывался --- что при измерении сопротивления с ПР200 на платиновых Pt ? Я могу повредить датчик (платиновый илир медный при измерении с ПР-200 ) Ещё повторю не когда не использовал термо пары.
    Чтоб узнать повредиться датчик или нет, нужно знать как минимум две вещи ,макс допустимый ток датчика и макс возможный ток проходящий через него при таком подключении ,это должно быть в РЭ на эти приборы ,но с этим у овна непросто.
    Что касается корректности такого подключения в целях измерения t .то это безграмотно и не только с точки зрения самого измерения, но и еще по ряду причин. ТЗ бывают разные конечно, но культивировать подобные решения не нужно.

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. Подключение термодатчиков LM335 на аналоговый вход 0-10В в ПР200
    от Falanor в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 21:38
  2. Аналоговый вход ПЛК-160 0-10 В
    от gkpluh в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 15:07
  3. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  4. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 16:58

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •