Показано с 1 по 10 из 18

Тема: Modbus TCP/IP

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Не совсем понятно верно ли вы сняли лог, плюс не видно, что в строке фильтрации wireshark прописано.
    Но если предположить что все верно, то на скрине нет запросов от OPC сервера.
    Попробуйте вместо Universal Modbus Server Demo 32 наш ОВЕНовский, он бесплатный.
    Убедиться что ПЛК отвечает.
    Здравствуйте, получается ситуация, при которой OPC-сервер запросы шлет, но slave в лице плк на запросы не отвечает. Спасибо за ссылку на овеновский OPC-сервер, попробовал - ситуация не изменилась
    https://disk.yandex.ru/client/disk/%...F%D0%9B%D0%9A1

  2. #2
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 19_Артем_17 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, получается ситуация, при которой OPC-сервер запросы шлет, но slave в лице плк на запросы не отвечает. Спасибо за ссылку на овеновский OPC-сервер, попробовал - ситуация не изменилась
    https://disk.yandex.ru/client/disk/%...F%D0%9B%D0%9A1
    Вы дали внутреннюю ссылку на свой диск, она доступна только под вашим логином.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

Похожие темы

  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 16:36
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 08:47
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42