Тема: Можно ли определить ошибку датчика 4-20 мА пр200 ?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Может, пока речь зашла, объясните, за счёт чего пытается выгореть вход на прке, если просто перепутать вход и
    Выход датчика пд100 (например) при этом минус с блока питания наглухо сидит на сом аналогового входа а плюс подаётся на датчик. Неужели АЦП в датчике при переполюсовки может выдавать отрицательное напряжение при положительном на входе????
    Выгореть за счет КЗ на датчике а не (перепутать),то есть, если предположить что 24В подали на вход ПР в одном случае через Rогр. в цепи ТП и при его отсутствии.А так-же при ошибочной переполюсовке питания ТП( возможно от другого БП) это же Вы на 1 стр предупреждали.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 06.04.2021 в 09:45.