Показано с 1 по 10 из 39

Тема: Можно ли определить ошибку датчика 4-20 мА пр200 ?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Дорогое это удовольствие , а если 4 датчика .2021-04-05_10-19-01.png
    На объекте уже сезон работает , да и в рекомендации на ктр 121 не слово не сказано
    о резисторе и не показано ( в основе тот же пр200) Подключение датчика.jpg
    Вы упорно пытаетесь найти рекомендации не в том месте , они в полном РЭ или кратко здесь:https://owen.ru/uploads/119/kr_pd100_1-ru-157_a4.pdf
    Для токовой петли, вход ПР-ки в данном сл-е, это просто резистор номиналом 121 Ом и это указано в РЭ.
    R огр. в петле рассчитывается от требований датчика, а так-же остальных исходных данных как то сопротивление провода и напр.питания петли,R входа нагрузки и т.д.
    В РЭ на ПР и др.измеритель ,рекомендаций по входу нет и не может быть , производитель не может знать что и как будут подключать в ТП, а вот по аналоговому выходу ПР 4-20 они есть ( этот выход можно назвать "датчиком" для следующего прибора, куда он будет подключен), и на стр.25 ,26 все разжевано подробно.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 06.04.2021 в 06:16.

Похожие темы

  1. Какую нагрузку можно на DO пр200 220 ?
    от Ozun в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.01.2021, 22:03
  2. ПР200 + XY_MD02, не читает из датчика
    от vadilen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 07:02
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2018, 08:48
  4. как определить код типа датчика
    от alexsam в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 09:19
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 11:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •