Речь не о продукции овен , ТС сообщил модель датчика не сразу . А под словом датчик может много вариантов в т.ч. и тот что предложили Вы, только к потенциометру тоже нужно внешнее питание здесь речь идет о 4-20. То что есть датчики-измерители питающиеся по сигнально линии я в курсе.Но есть и такие датчики-измерители которые не требуют ВНЕШНЕГО питания токовой петли, петля запитывается "внутри" прибора, от его внутреннего источника питания , выход подключай к резистору например и все, ток идет.Причем в русскоязычном переводе мануала этот момент может быть и не отражен , с этим сталкивался лично.и еще для диагностики обрыва.Именно поэтому они от 4 мА, а не от 0