Тема: Аналоговый вход, вольты

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #8

    По умолчанию

    В итоге, что получилось ))

    диапазон датчика 1...5 В
    датчик вакуумный, т.е. -1...0

    Свойства входного сигнала (0...10 В): нижняя граница измерения 0, верхняя граница измерения 10
    Макрос SCALE:
    max in: 5
    min in: 1
    max q: 205
    min q: 0

    Только с этими настройками получилось синхронизировать данные с дисплея датчика с данными на дисплее ПР200. Любые другие настройки в макросе дают сильный рассинхрон между значениями на дисплеях.
    Кто может прокомментировать и дать советы/рекомендации? ))

    вак датчик камоцци.jpg

    значения макроса.jpg
    Последний раз редактировалось Петр Тугулев; 03.04.2021 в 15:01.