Тема: Можно ли определить ошибку датчика 4-20 мА пр200 ?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,266

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич;

    [B
    У меня и видели резисторы 200ом 2вт. Без них даже мяукнуть не успеешь, как ПР вход потеряет[/B].
    Я разве не правильно подключаю согласно инструкции ОВЕН 2021-04-02_12-43-08.png , там разве рекомендовано?? .
    Объединяю Ов с СОМ4 подаю на датчик 24В , а выход (-) падаю на вход аналоговый А 4 . 2021-04-02_12-46-57 (2).pngРазве так нельзя . ?????

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Я разве не правильно подключаю согласно инструкции ОВЕН 2021-04-02_12-43-08.png , там разве рекомендовано?? .
    Объединяю Ов с СОМ4 подаю на датчик 24В , а выход (-) падаю на вход аналоговый А 4 . 2021-04-02_12-46-57 (2).pngРазве так нельзя . ?????
    Датчик с активным выходом или с пассивным? Токоограничевающий резистор крайне желательно поставить последовательно ,тогда при кз ничего страшного не произойдет , главное номинал правильно подобрать, чтоб не "душил" 20ма . Его расчет есть в мануалах на датчик обычно.А лучше модуль гальванической развязки ТП, особенно если датчик "далеко".На схеме от ОВЕН ,что Вы выше привели в кружочке эквивалентная схема источника тока, куда собственно входит поснедовательно: источник напряжение , регулирующяя цепь датчика и общее токоограничевающее сопротивление ( самого датчика и возможно внешнего). Датчиков великое множество, все немного разные.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,266

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Датчик с активным выходом или с пассивным?
    Датчик Преобразователь давления ОВЕН ПД100-ДИ0.6-311-1.0% ф.ОВЕН
    Требуется источник питания 24В . Значит пассивный.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Датчик Преобразователь давления ОВЕН ПД100-ДИ0.6-311-1.0% ф.ОВЕН
    Требуется источник питания 24В . Значит пассивный.
    А что, есть датчики, не требующие питания?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,266

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А что, есть датчики, не требующие питания?
    Есть приборы измерительные с выходом 4-20 мА , не требующие питания -Я это имел введу .

Похожие темы

  1. Какую нагрузку можно на DO пр200 220 ?
    от Ozun в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.01.2021, 22:03
  2. ПР200 + XY_MD02, не читает из датчика
    от vadilen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 07:02
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2018, 08:48
  4. как определить код типа датчика
    от alexsam в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 09:19
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 11:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •