  1. #391

    По умолчанию

    Я уже исключила Модсим из этой цепочки. Данные выдает ПЛК 110-60 м02.
    Считать данные с помощью Модскан с него я могу и по протоколу RTU и по TCP через конвертор ICP-CON
    но с МКОН ничего не получается...
    казалось бы, настроить несколько параметров, но увы и ах....

  2. #392

    По умолчанию

    Реально, проблема была только в этом.
    Нужно было выставить в Device ID адрес Слейв устройства.
    Спасибо огромное Вам!!!
    И всем за помощь!

  3. #393

    По умолчанию

    Сколько мастеров в сети поддерживает шлюз по Modbus TCP? Цеплял одновременно 2 панели по ethernet и скаду к шлюзу. Работает максимум с двумя мастерами по ethernet. Больше мастеров не держит?

  4. #394

    По умолчанию

    А почему вы решили что мастеров может быть больше одного?

  5. #395

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    А почему вы решили что мастеров может быть больше одного?
    потому что Modbus TCP. да и есть оборудование такого же функционала в 4 раза дороже, но тянет 6 мастеров в сети (пока что). потому и вопрос

  6. #396

    По умолчанию

    А слейвы ваши в RS-485 сколько мастеров переварят? Или вы предполагаете что шлюз должен собирать запросы от разных мастеров, группировать их в стек запросов и по очереди кидать в RS-485? Супер надежная хрень получится, особенно с куриными мозгами МКОНа.
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 30.03.2021 в 19:53.

  7. #397

    По умолчанию

    Да, только 2 мастера.... может 3 сделаем, в будущем
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  8. #398

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evlord Посмотреть сообщение
    потому что Modbus TCP. да и есть оборудование такого же функционала в 4 раза дороже, но тянет 6 мастеров в сети (пока что). потому и вопрос
    6 мастеров - это коуплер, наверное.
    Устройство, самостоятельно опрашивающее множество slave, накапливающее данные и отвечающее на запросы мастеров.
    В этом случае устройство может и 200 мастеров поддержать. Но вещь требующая:
    во первых предварительной настройки,
    во вторых на ходу добавить без настройки опрос "ну еще одного битика" не получится
    и в третьих совсем другой ценовой диапазон из-за мощного железа.

    А поддерживать более 2-х мастеров на 1 RS не имеет вообще никакого смысла, они друг-другу мешать будут.
    Мы даже 2 мастера поддерживаем в основном лишь для простой организации избыточности (2 ПЛК, один основной и один резервный/прямая связь со скадой), остальные сценарии в реальности мало применимы.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  9. #399

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    6 мастеров - это коуплер, наверное.
    Устройство, самостоятельно опрашивающее множество slave, накапливающее данные и отвечающее на запросы мастеров.
    В этом случае устройство может и 200 мастеров поддержать. Но вещь требующая:
    во первых предварительной настройки,
    во вторых на ходу добавить без настройки опрос "ну еще одного битика" не получится
    и в третьих совсем другой ценовой диапазон из-за мощного железа.

    А поддерживать более 2-х мастеров на 1 RS не имеет вообще никакого смысла, они друг-другу мешать будут.
    Мы даже 2 мастера поддерживаем в основном лишь для простой организации избыточности (2 ПЛК, один основной и один резервный/прямая связь со скадой), остальные сценарии в реальности мало применимы.
    шлюз EKI-1221. стучатся к нему по ethernet 4 панели и 2 ПЛК110. в 485-м шлюз является мастером, который работает с ПРкой, МВ110-8А и МВ110-16К

  10. #400

    По умолчанию

    Ну так вы сравниваете полноценный маршрутизатор, с шлюзом. (даже Ad****ch называет это роутером).
    Принципы похожи, но вычеслительные ресурсы разные.
    ЗА те же деньги - купите ПЛК210 и используйте в качестве маршрутизатора (кстати отлично работать будет)
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

Страница 40 из 51 ПерваяПервая ... 30383940414250 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 07:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 10:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •