я именно так и настраивала, только скорость 9600, адрес ПР200-2.
при этом выбран режим МАСТЕР в сети Ethernet, разве нет?
я именно так и настраивала, только скорость 9600, адрес ПР200-2.
при этом выбран режим МАСТЕР в сети Ethernet, разве нет?
Сделайте для начала как я писал уже. Настройте связку modscan-modsim мимо МКОН. Или уже всё так работает?
Я уже исключила Модсим из этой цепочки. Данные выдает ПЛК 110-60 м02.
Считать данные с помощью Модскан с него я могу и по протоколу RTU и по TCP через конвертор ICP-CON
но с МКОН ничего не получается...
казалось бы, настроить несколько параметров, но увы и ах....
Реально, проблема была только в этом.
Нужно было выставить в Device ID адрес Слейв устройства.
Спасибо огромное Вам!!!
И всем за помощь!