Цитата Сообщение от Pavel93 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, форумчане.

В котельной установили новый твердотопливный котёл. На борту котла установлен частотник ПЧВ203-5К5-В (для управления вентилятором дымососа котла) + преобразователь давления ПД150-ДД250П-809-1,5-1-Р (для контроля разряжения в топке котла). Автоматика собрана по вложенной схеме в .PDF документе.

Столкнулся со следующей проблемой. Привод дымососа не поддерживает заданное разряжение в топке котла, разгоняет движок вентилятора на максимальные обороты (50 Гц)

На дверце шкафа управления установлен потенциометр 0-15 кОм, данным резистором устанавливается требуемое разряжение в топке. ПЧ на поворот резистора никак не отзывается.

Покопавшись в настройках частотника как я понял реализовано следующее: источником задания служит тот самый потенциометр расположенный на дверце щита (подвижный контакт резистора подключен к 53 клемме), источником обратной связи служит преобразователь давления (подключен к 60 клемме). Подскажите пожалуйста в какую сторону мне копать.

Пы.сы. Параметры 6-14, 6-15 Клемма 53, масштаб низкого задания/обратной связи, Клемма 53, масштаб высокого задания/обратной
связи(соотв.) От чего отталкиваться и что учитывать при задании масштабов?
Боюсь ваша схема неработоспособна, нет источника тока для токовой петли, короче, датчик разряжения(его токовый выход) надо подключить к + 24 В(10В маловато будет), другой конец датчика(-) на аналоговый вход ПЧ(вход ПЧ соответственно настроить)!