Цитата Сообщение от Артем Петров Посмотреть сообщение
Всем привет! Подскажите пожалуйста, почему может не работать встроенный ПИД-регулятор, подаю на него разрешение на работу, подаю на вход число с плавающей точкой от макроса с температурой, задаю уставку выше температуры, выбираю режим нагрев, выставляю максимальную выходную мощность в 100 процентов. А на выходе 0, причём ноль не задание макроса, а ноль выключенного состояния. Узнал я это изменив уставки мин и Макс. На 20 и 80. На выходе все равно ноль.

Screenshot_1.png
А с включенной автонастройкой он вроде работает и коэффициенты выдает, но есть но, работает от максимума до минимума и с гистерезесом 2 градуса.

Screenshot_2.png

Даже этот вроде включается, но тоже не регулирует

Screenshot_3.png
Добрый день.
Видимо потому что Вы подаете в настройки все "0" через Write to FB, эти настройки если присутствуют перекрывают настройки ПИД через свойства.