Панель настроена в режиме мастер контроллер слейв
Панель настроена в режиме мастер контроллер слейв
Тогда еще вопрос как выбрать номер регистра в фуекции 3х
Первая переменная начинается с 0 длиной 2 байта.(я в конфигураторе задаю 3х0)
Вторая переменная начинается с 2 длиной 4 байта.(я в конфигураторе задаю 3х2)
Третья переменная начинается с 4 длиной 14 байта.(я в конфигураторе задаю 3х6)
Так ли я понимаю
Это вопрос к техподдержке Prosoft.
На вашем скрине почему-то написано Длина (байты).
В их актуальной документации слова "байты" нет и указано, что это число бит или регистров.
В панели после 3x указывается именно номер регистра.
2021-03-05_12-05-05.png
Соответственно, исходя из актуальной документации на Regul я бы ожидал (но не могу гарантировать) следующего поведения:
Первая переменная начинается с 0 регистра длиной 2 байта. (в конфигураторе надо задать 3х0)
// здесь почему-то потерялся регистр 1 - на панели он не нужен?
Вторая переменная начинается с 2 регистра длиной 4 байта. (в конфигураторе надо задать 3х2)
Третья переменная начинается с 4 регистра длиной 14 байт. (в конфигураторе надо задать 3х4 - правда, что это за данные в 14 байт и как вы их планируете отображать. Если это строка - то на скриншоте из конфигуратора ИП320 не видно элемента Регистры ASCII-текста)
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 05.03.2021 в 12:13.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Первая переменная начинается с 0 длиной 2 байта. (в конфигураторе надо задать 3х0)
Вторая переменная начинается с 2 длиной 4 байта. (в конфигураторе надо задать 3х1)
Третья переменная начинается с 4 длиной 14 байта.(в конфигураторе надо задать 3х3)
Четвертая переменная начинаяется с 18 (в конфигураторе надо задать 3х18)
У меня вот так полуислось
Еще вопрос почему когда в проекте делаешь панель мастер и загружаешь его в панель через некоторое время появляется надпись потеря связи. При этом к панель подключена как по RS232 так и по RS485 от Регул500. Если я отключу RS232 надпись остается. Когда я делаю панель Slave то такой надписи нет?
Вот настройки панели в проекте.
То есть когда мастером грузишь проект в панель есть надпись когда слейв нет
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Я вышлю после праздников проект у меня на работе остался
Здравствуйте, подскажите пож-та, что-то я делаю не правильно. Есть ПР102-24.2416.03 и ИП320 старого образца, связь наладил между ними. На аналоговый вход подаю ток 4-20мА и на ИП320 получаю какие то значения (регулирую ток - значения меняется). Но оно не соотвт. действительному. В Owen Logic (см. вложение) ставлю верхняя граница измерения - 10 (т.к. подразумеваю, что, например 10 это датчик избыточного давления на 10 очков). Что нужно выставить в Конфигураторе ИП320? Т.е. при 8 мА должен показывать 5, при 20 мА - 10. Или я не правильно думаю? Поправьте. Может в ПР102 не правильно? За ранее, спс
Последний раз редактировалось snezer; 08.03.2021 в 05:32.
Еще заметил, что в новом Конфигураторе 9.5.3 есть "конв", а в старом нет. В инструкции прочитал инфу по этому поводу и ниче не понял. Разъясните пож-та. Если это и есть решение моей проблемы с отображением, то как это сделать на старой версии панели?