Сергей0398, Atlas. Вот точно что здесь не нужно так эта панелька. Установка работает по принципу. Принял молоко -помыл установку.
Принял молоко. На входах ПР смотрим сигналы с датчиков и по сети рулим частотником вакуумника. Счётчик как я понимаю подключают к ПК( для бухгалтерии). Из кнопок нам нужно. Ключ приём молока/мойка. Кнопка пуск программы. Пуск/стоп насоса продукта(молока). И три датчика уровня(вот 8входов и занято) теперь выхода. Как мы думаем ПР и ЧП будут разговаривать по RS485. (Мастером будет ПР). Нам нужно управлять пуском насоса продукта(1). Пуск вакуумного насоса(2). Открываем клапан продукта(3). Открываем клапан вакуумного насоса(4). Открыть клапан мойки(5). Ну и например звонок как только закончил приемку(6).
Вот примерно так бы я сделал установку приёма и деаэрации молока.
Сории. Забыл о датчике вакуума. Нужно же видеть что мы качаем.




Ответить с цитированием