Большое спасибо. Видимо перехитрил сам себя.
Дополнено: проблемы этот не исправило. После изменния в плк и трм параметров на r428 значения также отличаются : трм 200 24градуса, плк 150 31 градус. Плк и трм перезагружал.
Большое спасибо. Видимо перехитрил сам себя.
Дополнено: проблемы этот не исправило. После изменния в плк и трм параметров на r428 значения также отличаются : трм 200 24градуса, плк 150 31 градус. Плк и трм перезагружал.
Последний раз редактировалось Ps1x0; 25.02.2021 в 11:34.
Так на ПЛК у вас не используется компенсация сопротивления проводов, логично, будет больше показывать! Опять приходится напоминать элементарные вещи, что такие датчики(с малым сопротивлением) не используют без компенсации сопротивления проводов, будет большая погрешность!
Надо хотя бы сдвинуть характеристику(для уменьшения расхождения показаний), на величину погрешности при средней температуре!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.02.2021 в 11:56.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.