Здравствуйте, уважаемые специалисты. Возможно задам глупый вопрос, но сам не могу разобраться. Есть датчики ДТС014-50М. В3. 20/5. Датчики подключаю к трм200. В настройках указываю r426 ( без точки). Получаю значение 25 градусов Такой же датчик подключаю к плк150. Настроил этот вход как rtd sensor, type of sensor: r426. Получаю значение 31 градус. Собственно вопрос в чем может быть дело? Единственное в чем не уверен, так это в правильности подключения датчиков: они трехпроводные. В трм подключил по трехпррводной схеме. К плк подключил только сам датчик, третий провод не подключил.
Извиняюсь, мне просто любопытно: у вас ясно написан тип датчика(50М), зачем Вы это игнорируете и настраиваете как другой тип датчика, смысл можете объяснить?