Страница 2 из 31 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 306

Тема: ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор

  1. #11

    По умолчанию

    Вероятно, я неверно понял ваше сообщение.

    1.Зачем данные строки в "retain" ?
    Что вы называете "данные строки"?

    Что в 4224...4248 ?
    Там ничего нет - это запас для потенциальных будущих приборов, где могут потребоваться строки длиннее 32 символов.

  2. #12

    По умолчанию

    Насчет п. 1, 2 - я понял, что вы имеете в виду.
    Мы обдумаем вариант добавления настройки для управления этим поведением.
    Или, возможно, эти вопросы снимутся, если таймаут безопасного состояния будет обрабатываться с момента подачи питания?

    3. Согласен, таймаут должен сбрасываться от любого запроса.
    Если это не так - поправим.

  3. #13

    По умолчанию

    Насчет совместимости карты регистров - текущая аппаратно-программная платформа подразумевает модульную разработку.
    Простыми словами, на примере Mx210 - у всех устройств с DI битовые маски расположены по одним и тем же регистрам за счет этого (так как переиспользуется один и тот же программный модуль).
    В случае выпуска другой модели индикатора - его регистры точно также будут совпадать со СМИ2-М.
    Начальные регистры (0 и далее) уже задействованы в другом модуле.
    Т.е. при необходимости сделать прибор и с модулем индикатора, и с тем другим модулем - начнутся проблемы из-за пересечения адресов.
    Да, разумеется, можно разруливать это ручной доработкой, но это как раз рушит основные преимущества модульного подхода.

    С другой стороны, мне понятно желание не прикасаться к проекту с ПЛК (исходников нет, разработчик сгинул, ясно, бывает).
    Но старый СМИ2 никуда не пропадает и с подготовкой ЗИП не должно возникнуть проблем.
    В крайнем случае, можно настроить СМИ2-М в режиме Spy - понятно, что на стороне мастера будут генерироваться ошибки из-за отсутствия ответа, но в некоторых случаях это, вероятно, приемлемо.
    Если мы получим значительное число просьб по поддержке обратной совместимости по адресам регистров - то, вероятно, вернемся к рассмотрению этого вопроса.

    )) Вопрос снимется если этот таймаут с момента подачи питания будет сразу сработавшим. Это логично т.к. OnDisconnect не может прозойти если OnConnect'а еще не было. Connect на старте всегда FALSE
    Понял.

  4. #14

    По умолчанию

    Насчет замечаний по контролю таймаута - всё воспроизвелось, добавил в список исправлений для следующей прошивки.
    По поводу добавления в РЭ дефолтных значений параметров - отписался нашим техническим писателям.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А с артефактами "прошлой жизни" (пост 15) ?
    Я это вижу так - включаем индикатор - видим артефакты "прошлой жизни".

    Далее вариантов развития ситуации несколько:
    1. Мастер присылает новый запрос на запись - на индикаторе актуальное значение. (ожидаемое поведение)
    2. Мастер присылает только запросы на чтение - на индикаторе значение "прошлой жизни". (в следующей прошивке)
    Мне это кажется приемлемым вариантом, потому что альтернатива - показывать 0 - тоже выглядит не лучшим решением (пользователь может подумать, что это актуальное значение от мастера).
    3. Мастер не присылает вообще ничего - спустя таймаут отображаем битовую маску безопасного состояния. (в следующей прошивке)

    Вообще, на мой взгляд, в большинстве применений оптимальным вариантом является циклическая запись в индикатор.

  6. #16

  7. #17

    По умолчанию

    Впервые использую подобный индикатор, опыта мало, не получается выводить символы, так как сетевого шаблона с примером программы как на сми2 пока нет. Подскажите когда появится?

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Roshah Посмотреть сообщение
    Впервые использую подобный индикатор, опыта мало, не получается выводить символы, так как сетевого шаблона с примером программы как на сми2 пока нет. Подскажите когда появится?
    Добрый день.
    Что вы называете "сетевым шаблоном"?
    К какому устройству вы пытаетесь подключить СМИ2-М?
    Что вы хотите отображать на индикаторе?

  9. #19

    По умолчанию

    Не так сформулировал. Шаблон сетевых устройств для Owen logic.
    В этой теме выкладывали их и примеры программ. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
    Сми2м подключаю к ПР200. ПР - master.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Roshah Посмотреть сообщение
    Не так сформулировал. Шаблон сетевых устройств для Owen logic.
    В этой теме выкладывали их и примеры программ. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
    Сми2м подключаю к ПР200. ПР - master.
    Да, шаблона пока нет, но есть учебное видео:
    https://youtu.be/d-M19tIZy_U

Страница 2 из 31 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 03:29
  2. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16
  3. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 18:17
  4. СМИ2 и modbus
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 16:43

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •