Поэтому для особо важных механизмов разделяйте выходы пр и управление нагрузками. Пр с релейными выходами не подойдет. Используйте внешний watch dogs с триггером (слежение по фронту сигнала на одном из выходов пр) , который держит питание управления нагрузками и не включается при внезапном восстановлении работы пр. Частота запуска watch dogs это и есть защитное время. Никакие программные ухищрения внутри пр Вас не спасут