Спасибо большое!!!
Спасибо большое!!!
Не работает автологон(автовход)
В ярлыке прописано
"C:\MasterSCADA Projects\Projects\WBD\WBD.vav" "/computerESKTOP-G2BVBAT" "/user:OPERATOR" "/password:123"
Все равно возникает окно с "Идентификация оператора" и по факту так и весит, не запускает сам проект, пока оператор не введет 123.
В чем делаю ошибку или что нужно настроить, чтоб система смогла запуститься сама без участия оператора?
Причем что важно (не написано в документации) - имя введено большим регистром. Если так не сделать значение параметров ярлыка будет игнорироватся и пытаться запуститься от SA
WhatsApp Image 2021-12-25 at 13.54.11.jpeg
Последний раз редактировалось krollcbas; 25.12.2021 в 14:03.
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Справиться с задачей помогли в телеграм сообществе https://t.me/ru_ASUTP
Заработало!!
Что оказалось:
В ярлыке нужно указывать полный путь и к экзешнику и к параметрам.
Ранее выставлял только параметры, что не верно, но читая хелп это мне было не очевидно
Проверить запуск с командной строки ну не догадался пробовать, а зря.
Пример тем кто ищет решение:
То есть в верхней строке ярлыка вписать вот так:
"C:\Program Files (x86)\MPSSoft\MasterSCADA\MasterSCADA.exe" "C:\MasterSCADA Projects\Projects\WBD\WBD.vav" "/computerESKTOP-G2BVBAT" "/user:Operator" "/password:123"
Путь к папке:
"C:\Program Files (x86)\MPSSoft\MasterSCADA"
@Whiterusof, спасибо за помощь!!
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
В справке именно так и написано.
Спасибо.
Перенес Скаду на другой комп, при запуске в режим исполнения поле выбора оператора пустое, как быть?
Это мы победил, но сразу другая проблема при добавлении ярлыка в автозагрузку, он пытается запустить старую версию 3.4
Что значит старую? Откуда она у вас взялась?
На компьютере должна быть только одна версия скады.
Спасибо.
1640603921857.jpg
А это интересная история, десятка не видела экзешник дистрибутива, по совету техподдежки пытались переносом папок, а еще интереснее что после установки новой версии десятка прозрела))))Ну да это победили, проблема с ОПС возникла при запуске запускается на несколько секунд и отключается, выходит сообщение о ошибке
Ну это уже к ОРС серверу Codesys вопрос.
Спасибо.