Добрый день!
Указанные датчики не подойдут для работы с приборами Овен, необходимо рассматривать ПВТ100 или ПВТ10. А вот привод заслонки управляется сигналом 0...10В и для корректного управления необходимо будет рассматривать уже ПИД-регулятор, к примеру, ТРМ10-У.
Каким образом будет осуществляться регулирование влажности, что из себя представляет исполнительный механизм, допустимая точность регулирования?
Предварительно я вижу решение данной задачи на программируемом реле ПР200, чтобы не использовать несколько регуляторов.




Ответить с цитированием