Цитата Сообщение от vitalij Посмотреть сообщение
Здравствуйте. панель СП310 в качестве слэйва по rs232 скорость 115200, мастером являетя плк 160(м2). Проблема в том что обновление данных происходят порядка через секунд 20 это очень долго. что посоветуете?
Это потому, что мастер, который в конфигурации ПЛК, не умеет делать групповые запросы с слейву(к панели).
Используйте в в КОНФИГУРАЦИИ ПЛК модули String input/output для ускорения обмена по шине ModBus, например
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post333593
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022