    По поводу панели оператора. Вы правы , пока это бутафория. Дело в том, что модернизация у нас идет поэтапно. Панель СП310 купят, в перспективе. Мы же со своей стороны сделали все заготовки под нее. Вырезали в щите отверстие, протянули кабели. Тоже самое касается и датчиков-дифманометров. Пока стоят САПФИРЫ и МЕТРАНЫ, в перспективе ПД200. Та же судьба и у сигнализатора горения(будет ЛУЧ-1АМ). Все упирается в деньги. Не могут все сразу купить.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    По поводу панели оператора. Вы правы , пока это бутафория. Дело в том, что модернизация у нас идет поэтапно. Панель СП310 купят, в перспективе. Мы же со своей стороны сделали все заготовки под нее. Вырезали в щите отверстие, протянули кабели. Тоже самое касается и датчиков-дифманометров. Пока стоят САПФИРЫ и МЕТРАНЫ, в перспективе ПД200. Та же судьба и у сигнализатора горения(будет ЛУЧ-1АМ). Все упирается в деньги. Не могут все сразу купить.
    Вместо Луча ФДС-03-2К возьмите он удобнее контроль запальника и фотодатчик в одном корпусе.