Упростил задачу: на первом порту RS485 одна ПР200 и на втором порту RS485 одна ПР200. Расстояние до устройств 4 метра. Скорость обмена 115200. Кабель экранированный, экран посажен на корпуса щитов. Когда ПР200 на первой шине и ПР200 на второй шине включены, то никаких проблем с обменом не возникает.
Если отключить питание на ПР200 шины RS485-2, то ПР200 на первой шине начинает периодически вылетать по RESPONSE_TIMEOUT.
Если отключить питание на ПР200 шины RS485-1, то ПР200 на второй шине начинает вылетать по RESPONSE_TIMEOUT.
test_mdbs0.PNG
test_mdbs1.PNG
Скрины прилагаю. Проект чистый, т.е. только добавлены конфигурации устройств на портах.




Ответить с цитированием