Тема: Modbus(master) не читает входные переменные

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #6

    По умолчанию

    1. 2 стоп бита должны стоять и у мастера, и у ВСЕХ приборов в сети.
    2. Framing time для мастера ставим в 0.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 12.02.2010 в 12:37.