Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Modbus(master) не читает входные переменные

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Modbus(master) не читает входные переменные

    Подскажите, в чем причина, почему в конфигурации ПЛК150ІМ (прошивка 2.07.02, таргет 2.07) Modbus(Master) не отображается входная переменная T2 .Протокол Modbus(RTU). Сниффером обмен просматривается нормально. Внешний прибор принимает и отвечает, реагирует на изменения выходного регистра С2r по команде 0х06, отвечает и на запрос 0х03:
    01 03 00 7C 00 02 05 D3
    01 03 04 13 88 00 00 7E 9D - что соответствует значению 5000,
    а во входном регистре ПЛК не отображается . Пробовал и Real и Registr.
    Менял и время опроса и фрейм тайм. Last error показывает 81, при изменении выходного регистра кратковременно меняется на 0.
    Прибор также нормально подключается через AC-4 и Lectus к Simp Light, читает и записывает по тем же адресам.
    По RS-485 даный ПЛК нормально работает с МДВВ, поэтому мне кажется
    порт здесь ни причем.
    Последний раз редактировалось vojt; 10.01.2011 в 22:07.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •