Спасибо за советы.
Дело было вот в чем.
Проектировщики спроектировали так, что по сути было подключено по 2-х проводной схеме (см. рисунок).Подключение ТСП100.jpg
На вторую клемму монтажники подключили 2 провода, идущих от датчика ТСП100, но как ясно из схемы между клеммами R и 2 измерялось не сопротивление проводов, идущих к датчику, а тех, что расположились в шкафу.




Ответить с цитированием