Тема: Подключение датчика температуры

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,043

    По умолчанию

    Спасибо за советы.

    Дело было вот в чем.
    Проектировщики спроектировали так, что по сути было подключено по 2-х проводной схеме (см. рисунок).Подключение ТСП100.jpg

    На вторую клемму монтажники подключили 2 провода, идущих от датчика ТСП100, но как ясно из схемы между клеммами R и 2 измерялось не сопротивление проводов, идущих к датчику, а тех, что расположились в шкафу.
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 24.01.2021 в 17:44.