Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Подключение датчика температуры

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, форумчане!

    Подключили датчик ТСП100 (Pt100) к модулю МВ110-8А по трехпроводной схеме.
    Вроде все верно подключено, но на модуле показания +16 С, в то время как на улице 0 С.

    Может ли так сильно влиять, то, что часть кабеля лежит в техническом помещении (где тепло)?

    Вообще в какую сторону смотреть.
    для трехпроводки сильная погрешность.
    Последний раз редактировалось Filini; 23.01.2021 в 22:46.

Похожие темы

  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.06.2020, 10:27
  2. Подключение датчика температуры и влажности ПВТ100 к ПР200
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 01:28
  3. Мониторинг температуры 1 датчика температуры с 2 мест
    от EVGEN_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 10:06
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 13:35
  5. Выбор датчика температуры
    от Andrew_Stranger в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 10:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •