С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Если используете 50 Ом датчик, то используете всего 1.25 процента полной шкалы прибора (4000 Ом). О какой точности вы говорите в таком случае?! Да еще не трехпроводная схема... Знаю одних, там такое стоит и работает. С дикой погрешностью. Но людям нравится
Последний раз редактировалось Ollema; 18.01.2021 в 23:04.
У макроса же есть вход коррекции? В чем проблема то записать еще одну уставку?
Я корректировал прям на месте, контролируя температуру другим прибором. Все работает.
Какая то высосанная из пальца проблема....
И у ПР200 как бы не один аналоговый вход, логично задействовать второй для компенсации сопротивления проводов!
Но сначала датчик проверить, не раз публиковались таблицы сопротивлений, соответствующие температуре и в интернете найти можно без проблем!
https://kipservis.ru/datchiki_temper...ablici_nsh.htm
Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.01.2021 в 12:36.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
ТСМ4000 существует?
возможно ведь и другие датчики подключать не только медные owen.png
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран