Добрый вечер.
1. Измерить точно выходной сигнал видится весьма затруднительным, ввиду отсутствия оборудования способного измерять такие малые токи. Датчик в режиме тестовой эксплуатации несколько месяцев функционировал исправно. пробовал подключить заведомо исправный датчик (температурный, Сименс с нормирующим преобразователем, работает в другой измерительной системе) - результат оказался такой же что и с этим датчиком. Пробовал подключать к другому входу.
2. Да, переключатели внимательно проверял перед установкой в целевой шкаф. 1-2 в положении ON, остальные в положении OFF
3. утром уже попробую проверить состояние отключив датчик уровня.
После выключения/включения питания и подключении второго докового датчика - на токовых входах начал получать надпись "Измеренное значение слишком велико"