Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Поставьте второе ПР, неужели на освещение нельзя логику распараллелить? И, мне кажется, на замену ПР110 больше ПР100 подходит, но оно в отличии от ПР102, ПР200 не может иметь модули расширения по внутренней шине!
Короче, если Вам надо расширить имеющуюся систему управления на ПР110 и её нельзя никак распараллелить(в чём я сильно сомневаюсь), можно поставить ПР100 и связать его с уже имеющимся ПР110 по сети RS485, всё! Если с нуля новую систему делаете можно и два ПР100 по сети связать!
Не всё так просто. 1. На пр110 залипли два реле из-за использования не качественных БП в качестве нагрузки. 2. В существующий коммутационный узел ДВА ПР не влезут.

Буду пробовать 200 серию )))