Цитата Сообщение от Flour Посмотреть сообщение
я так понял, что эти Soft Logic контроллеры являются платные? т.е. чтобы появился хоть один контроллер из списка Быстрого старта, нужно его купить у официлов?
Ну разумеется платные. Стоимость железа + стоимость системы исполнения (в зависимости от количества точек). Покупать лучше у Инсат, тогда система исполнения будет установлена ими.

Цитата Сообщение от Flour Посмотреть сообщение
и еще вопрос: я установил драйверы Овен ОРС сервер. при настройке сервера, добавляю Com порт. у настроек com порта есть список добавляемых стандартных приборов. в этом списке только датчики, а ПЛК нет. как мне здесь поступить? или нужно использовать CDS?
А ПЛК там и не будет. Чтобы добавить ПЛК, у вас варианты:
1) Использовать Codesys OPC Server (настройка есть на диске с ПЛК и где то на сайте валяется)
2) Использовать протокол Modbus TCP, и тогда использовать Lectus OPC сервер.
3) Использовать Modbus RTU, и тогда использовать OWEN Modbus OPC (нужно будет в ПЛК задать регистры и опрашивать)
4) Использовать OWEN OPC Server, в таком случае, насколько помню нужно имитировать на ПЛК какой либо стандартный прибор ОВЕН (МВА, МДВВ). Этот вариант лучше не использовать.
Мне кажется самый лучший вариант - второй.