Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
Мое мнение, что с отоплением ограничивать скорость реакции ни вкоим случае нельзя.
Поясню мысль - например идет резкое похолодание (в Сургуте падение на 20 градусов возможно в течении 1 час), то медленная реакция системы может привести к прихватам в плохоутепленных местах.
приведенные мною в этой теме макросы (фильтров) тоже ограничивают скорость реакции, но задержка составляет буквально несколько секунд. посмотрите графики, одно деление по горизонтали - одна секунда, и зависит от уставки на входе макроса.