    Цитата Сообщение от alex-tec Посмотреть сообщение
    Всех с НГ. Подскажите (поиском не нашел) как реализовать ПИД регулятор с ограничением температуры обратки?
    Задача: есть воздухоохладитель, холодоноситель гликоль, регулятор ПР200, клапан регулирующий 0-10В. Необходимо ограничить температуру обратки >0°C для исключения обмерзания теплообменника воздухоохладителя.
    Мне кажется здесь надо два ПИД-регулятора, один для поддержания основного параметра(температуры в камере), другой - для ограничения по температуре обратки, привести к значению 0 - 1, для аналогового выхода ПР так и так это потребуется сделать, перемножить эти значения и подать на аналоговый выход ПР. Разумеется для каждого регулятора свои настройки, короче, примерно как-то так:

    ПИД-регулятор с ограничением.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #432

    По умолчанию

    Не перемножать, а брать минимум.
    Другой вопрос, что это может не помочь, если подача ниже 0 - часть калорифера может обмерзнуть, если расход воздуха маленький.
    Последний раз редактировалось ASo; 04.01.2021 в 14:56.

  3. #433
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Не перемножать, а брать минимум.
    Другой вопрос, что это может не помочь, если подача ниже 0 - часть калорифера может обмерзнуть, если расход воздуха маленький.
    Думаете так будет лучше:

    ПИД-регулятор с ограничением_2.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.01.2021 в 00:02.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #434

    По умолчанию

    Не совсем. Одна уставка - температуры воздуха.

  5. #435

    По умолчанию

    У самого мысль использовать 2 регулятора. Температура в камере вещь весьма себе инерционная. Т.е. ПИД по t° воздуха быстро убежит в 100%. Поэтому мысль ввести ограничение по t° обратки и при достижении ограничения передавать упр-е ПИДу по обратке. Также ввести ограничение по t° воздуха, при достижении передавать управление на ПИД по воздуху. Начальные значения записывать в ПИДы, чтобы при переключении управление начиналось со значения предыдущего регулятора, как-то так... Что скажете?
    P.S. температура воздуха в камере выше 0 (что-то типа +5°)

  6. #436

    По умолчанию

    Так Вы измеряете температуру в камере? Тогда переходите на каскадное регулирование.

  7. #437

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Так Вы измеряете температуру в камере? Тогда переходите на каскадное регулирование.
    Да, измеряется t° в камере и t° обратки. Не понял как тут каскадное регулирование применить?

  8. #438

    По умолчанию

    У Вас воздуходувка в камеру? Тогда поставить ещё один датчик в поток воздуха со своим ПИД, вставку этого ПИД будет регулировать ПИД по Т камеры.

  9. #439

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    У Вас воздуходувка в камеру? Тогда поставить ещё один датчик в поток воздуха со своим ПИД, вставку этого ПИД будет регулировать ПИД по Т камеры.
    не, не то.. Нет никакой гарантии при таком варианте, что t° в ТО не опустится ниже 0

  10. #440
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex-tec Посмотреть сообщение
    Всех с НГ. Подскажите (поиском не нашел) как реализовать ПИД регулятор с ограничением температуры обратки?
    Задача: есть воздухоохладитель, холодоноситель гликоль, регулятор ПР200, клапан регулирующий 0-10В. Необходимо ограничить температуру обратки >0°C для исключения обмерзания теплообменника воздухоохладителя.
    Это реализовано в любом контроллере автоматики вентустановки. Если я конечно правильно понял о чем речь.

Страница 44 из 55 ПерваяПервая ... 34424344454654 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •