Ясно. Спасибо.
Буду учитывать эту особенность.
Ясно. Спасибо.
Буду учитывать эту особенность.
Здравствуйте! Подскажите новичку, как с помощью переменного резистора, подключенного на аналоговый вход ПР102 и таймера с задержкой отключения задавать уставку этого самого таймера в пределах 100 мс - 1500 мс? Очень буду благодарен за ответ новичку. Заранее спасибо!
Если использовать резистор как делитель напряжения (10-0в) ,то подайте на аналоговый вход и в свойствах входа задайте границы соответствия 0>>100(нижняя граница ,10>>1500(верхняя граница . Соедините вход с блоком записи в ФБ через преобразователь float to Int и все
электронщик до мозга костей и не только
Спасибо, надо попробовать!
Используйте макрос SCALE, вечером будет видео на эту тему https://www.youtube.com/watch?v=VggplYw0ieo
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Я по Вашей рекомендации пока ничего не понял, но во первых делитель напряжения предполагает его напряжение откуда-то
взять, правильно посчитать номиналы, соединить чтоб ничего не сжечь, мой вариант просто переменный резистор, любой номинал.
Хотя нет, перечитал идею понял, но все равно напряжение чуть сложнее чем резистор, но можно и так, я просто всегда резистр использую.
Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 07.01.2021 в 14:13.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Добрый день.
Подскажите, автосохранение проектов в OwenLogik есть?
Выключился ПК и тю тю.... Не могу в Справке найти.
Здравствуйте. Подскажите в чем может быть причина не срабатывания реле ПР100 24В при подаче лог. единицы. Дискретный вход на панели не загорается.