Добрый день! Подскажите пожалуйста, при подключении ПД100 к ИТП-14, ИТП выдает обрыв датчика. Не могу понять, возможно подключил не так, от источника питания 24В подаю питание на ИТП, с минуса на COM клемму ИТП, с клеммы I+ (ИТП) на клемму №2 датчика, на клемму №1 датчика подаю + с источника питания. Датчик заземлен, ИТП настроен на 4-20мА
С резистором на 120 Ом между клеммой №2 датчика и "-" БП показания начинаю скакать между "HHHH", "|---|" и показаниями 61.1
есть два датчика, и оба ведут себя одинаково